Perte de charge d'un diaphragme rectangulaire

Les utilisateurs de MECAFLUX peuvent demander un ajout de fonction...
Proposer un ajout ou une modification de fonction du logiciel MECAFLUX
Avatar de l’utilisateur
Willdows

Perte de charge d'un diaphragme rectangulaire

Message par Willdows » mar. 24 mai 2016 17:07

Bonjour,

Serait-il possible de calculer la perte de charge d'un diaphragme rectangulaire placé dans une gaine rectangulaire ?
(Dans mon cas, le fluide est de l'air)

Dans l'attente de votre retour,

Cordialement,

Avatar de l’utilisateur
admin
Administrateur du site
Administrateur du site
Messages : 512
Inscription : mer. 28 janv. 2009 12:31

Re: Perte de charge d'un diaphragme rectangulaire

Message par admin » jeu. 7 juil. 2016 12:55

bonjour
utilisez l'outil diamètre équivalent pour transformer votre dimensions conduit rectangulaire en dimensions conduit équivalent circulaire,
et créez votre diaphragme avec ces cotes équivalentes..


voir conversion section rectangulaire conduit en diamètre équivalent pour le calcul des pertes de charges
;)

Répondre